ĐLVN 144-2012 - Biến Áp Đo Lường - Quy Trình Thử NghiệmVăn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các loại biến áp đo lường kiểu cảm ứng (sau đây gọi tắt là PT), cấp chính xác đến 0,1 có điện áp làm việc lớn nhất đến 52 kV, tần số từ 15 Hz đến 100 Hz. Biến áp đo lường (PT) Là máy biến đổi đo lường trong đó điện áp thứ cấp ở điều kiện làm việc bình thường, về cơ bản tỷ lệ với điện áp sơ cấp và lệch pha một góc xấp xỉ bằng "0" theo tổ nối dây thích hợp. Chiều dài đường bò: Là đường đi ngắn nhất đo được theo bề mặt của vật liệu cách điện từ phần vật dẫn mang điện áp cao tới phần kim loại không mang điện (vỏ kim loại). Link Download eBook có trong tuyển tập DVD Kỹ Thuật Cơ Khí http://www.tcvn.gov.vn/sites/head/m...2015/8f496576-b00c-4c43-a995-85f554534fbf.pdfhttps://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1