ĐLVN 255-2015 - Phương Tiện Đo Mức Xăng Dầu Tự Động - Quy Trình Kiểm Định

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 7, 2015.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    ĐLVN 255-2015 - Phương Tiện Đo Mức Xăng Dầu Tự Động - Quy Trình Kiểm Định
    Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa phương tiện đo mức xăng dầu tự động (Automatic level gauge for oil products), sau đây viết tắt là ALG, dùng để đo mức chất lỏng như xăng dầu, dầu mỏ, sản phẩm lỏng từ dầu mỏ và các loại chất lỏng có tính chất thủy tĩnh tương đương, có phạm vi đo đến 30 m, sai số cho phép lớn nhất (mpe): 4 mm. ALG là thiết bị đo lường được sử dụng để đo và hiển thị một cách tự động mức của chất lỏng có chứa trong bể chứa cố định. Một ALG bao gồm ít nhất một cảm biến đo mức (hay là phần tử dò mức chất lỏng), một bộ chuyển đổi đo và một thiết bị hiển thị giá trị mức chất lỏng.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page