TCVN 6306-5-2006 - Máy Biến Áp Điện Lực - Phần 5 Khả Năng Chịu Ngắn Mạch

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Apr 21, 2016.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    TCVN 6306-5-2006 - Máy Biến Áp Điện Lực - Phần 5 Khả Năng Chịu Ngắn Mạch
    Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với máy biến áp điện lực để chịu được mà không bị hỏng do hiệu ứng quá dòng có nguồn gốc là ngắn mạch từ bên ngoài. Tiêu chuẩn này mô tả các quy trình tính toán để thể hiện khả năng chịu nhiệt của máy biến áp điện lực để chịu các quá dòng điện như vậy, đồng thời đưa ra các thử nghiệm đặc biệt và phương pháp đánh giá lý thuyết để thể hiện khả năng chịu lực điện động liên quan. Các yêu cầu này áp dụng cho các máy biến áp được định nghĩa trong phần phạm vi áp dụng của TCVN 6306-1 (IEC 60076-1).
    • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6306-5:2006
    • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Máy biến áp điện lực. Phần 5: Khả năng chịu ngắn mạch
    • Năm ban hành/Publishing Year 2006-12-29, 2908/QĐ-BKHCN; 2008-12-09, 2735/QĐ-BKHCN
    • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Power transformers. Part 5: Ability to withstand short circuit
    • Thay thế/Replace TCVN 6306-5:1997
    • Tình trạng/Status Active
    • Tương đương/Adoption IEC 60076-5:2006
    Link Download
    http://luatvn.net/Filedownload/169206/180284/vi_tcvn6306_5_2006.doc
    http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page